Темата е много стара, но може да бъде в помощ на други. Проблемът е че при този тип нестандартни трансформатори няма точна формула. Мощността зависи главно от площта на прозореца, който е най-малък при обикновените Ш-образни трансформатори, които са с повече стомана, но за сметка на това с по-малко мед, докато П-образните и други нестандартни Ш-образни вити са с по-малко стомана и с повече мед. Независимо дали магнитопроводът е вит или ламелен (Ш-образните вити са с по-голям прозорец) не е от особено значение и се пренебрегва, важно е площта на прозореца, който определя мощността, понеже за запълването му ще е нужна по-дебела жица, която ще издържа на по-голям ток, както и ще има по-ниско активно съпротивление. Тук сечението на ядрото отговаря единствено за броя на навивките, които също могат да се намалят с около 5%, благодарение на по-голямото сечение на проводника.
Но мощността най-добре ще е да се измери с консуматор. Може и да се изчисли, като се измери диаметъра на жицата и активното съпротивление на намотките. Плътността на тока j е максимум 3A/mm за първичната и до 4A/mm за вторичната намотка. Тъй като диаметъра на жицата на вторичната е 2мм., то максималният отдаван ток ще бъде I=jS=4.3,14mm=12,5A, а мощността ще е P=UI=6,3.12,5=78,7W. Ако има и други вторични намотки, мощностите им се пресмятат по същия начин и накрая всички мощности се събират, при условие че натоварваме всички намотки. Първичната се изчислява при плътност на тока 3A/mm и после се измерва активното й съпротивление. Така получената еквивалентна схема с активно съпротивление, пресмятаме падът в съпротивлението, който после изваждаме от общата мощност. Добре е да се премери и съпротивлението на вторичната намотка, но тъй като в случая тя е с дебела жица, то ще е нищожно и се пренебрегва. Първичната мощност трябва да излезе по-голяма от вторичната, поради КПД, което е около 0.8-0,9, но това не ни интересува.
|